设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[其他] 电气设备重要安全指标:吸收比和极化指数

55 0
阿斯米 发表于 2024-8-12 09:05:47 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

a83aa64dcb25d0736205c48fd9cb56de.png


不同的绝缘设备,在相同电压下,其总电流随时间下降的曲线不同。即使对同一设备,当绝缘受潮或有缺陷时,其总电流曲线也要发生变化。当绝缘受潮或有缺陷时,电流的吸收现象不明显,总电流随时间下降较缓慢。如图 2−2所示,在相同时间内电流的比值就不一样,由图2-2(a)中的 i15/i60大于图2-2(b)的 i15/i60即可说明。因此,对同一绝缘设备,根据 i15/i60的变化就可以初步判断绝缘的状况。通常以绝缘电阻的比值表示,即
d88cd3a08acc3c14045f944de6baa6a8.png
图2-2式中 、i15、R15 --加压15s时的电流和相应的绝缘电阻;i60、R60--加压 60s 时的电流和相应的绝缘电阻;K1 --吸收比。
b79af586add2392bdb459bbfc0b9ff64.png
一般将 60s 和15s时绝缘电阻的比值 R60/R15, 称为吸收比。测量这一比值的试验叫做吸收比试验。绝缘受潮时 K1下降,K1的最小值为1。变压器绝缘要求 K1值大于1.3。吸收比试验与温度及湿度有关,必要时可按下式进行温度换算。
0efafce7227036aaa0761078777bfb26.png
对于吸收过程较长的大容量设备,如变压器、发电机、电缆等,有时用 R60/R15 吸收比值尚不足以反映绝缘介质的电流吸收全过程。为了更好地判断绝缘是否受潮,可采用较长时间的绝缘电阻比值进行衡量,称为绝缘的极化指数,表示为K2=R10min/R1min式中K2——极化指数;R10min ——加压10min时测的绝缘电阻;R1min ——加压1min时测的绝缘电阻。极化指数测量加压时间较长,测定的电介质吸收比率与温度无关,变压器极化指数K, 一般应大于1.5,绝缘较好时其值可达到 3∼4。
声明文章来源于网络仅供参考,本平台对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息及涉及作品版权问题请及时联系我们删除,感谢支持!
更多动态,请关注土星人论坛论坛:www.tuxren.com,或者关注我们的微信、抖音、快手等平台:asmecn,小编微信号: ,也欢迎大家前来投稿。土星人论坛感谢您一直以来的支持, 谢谢!
欢迎关注土星人论坛长按二维码
3fbd22b8ece9317b08c7b58e1ccb92f6.png

c0c6f7b1b9d6249ac69802ad3314952a.jpg

f6c08270751372088579736e03fcda59.jpg

"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表