llxqishiLv.2 发表于 2018-11-21 16:03:49 | 查看全部
本帖最后由 llxqishi 于 2018-11-22 09:31 编辑

不需要考虑主管,单承口管箍,与主管无关,与支管壁厚、尺寸及压力磅级相关
支管台也不需考虑主管吗? 像底部圆弧型不是得和主管相配吗?  详情 回复
发表于 2018-11-22 08:17
回复

使用道具 举报

矢雨之林楼主Lv.5 发表于 2018-11-22 08:17:57 | 查看全部
llxqishi 发表于 2018-11-21 16:03
不需要考虑主管,所有单承口管箍,对焊加强管接头(对焊支管台)都不需要考虑主管大小,与主管无关,与支管 ...

支管台也不需考虑主管吗? 像底部圆弧型不是得和主管相配吗?
对对对,您说的对,是我当时第一次回帖紧张疏忽了  详情 回复
发表于 2018-11-22 09:32
回复

使用道具 举报

llxqishiLv.2 发表于 2018-11-22 09:32:23 | 查看全部
矢雨之林 发表于 2018-11-22 08:17
支管台也不需考虑主管吗? 像底部圆弧型不是得和主管相配吗?

对对对,您说的对,是我当时第一次回帖紧张疏忽了