设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[其他] 管道间距的确定

87 2
阿斯米 发表于 2024-7-29 09:07:52 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

a83aa64dcb25d0736205c48fd9cb56de.png

1总则1.1范围本规定适用于石油化工生产及其附属装置中并排布置的金属管道间距的确定。1.2引用标准使用本标准时,应使用下列标准的最新版本。SH/T3405《石油化工企业钢管尺寸系列》SH/T3406《石油化工钢制管法兰》
2管道间距的确定2.1本规定依据SH/T3405《石油化工企业钢管尺寸系列》中管子外径和SH/T3406《石油化工钢制管法兰》中法兰外径计算管道间距。2.2在管架上并排布置的无法兰管道不论有无隔热层,管道外表面净距不应小于50mm。无法兰无隔热层管道间距见图2.2和表2.2-1;在管架上并排布置的有法兰管道不论有无隔热层,法兰外缘与相邻管道的净距不应小于25mm,有法兰无隔热层管道间距见表2.2-2和表22-3。
b480c8625ca7c104e46c7a2cf01275a6.png
2.3管道外表面距管架横梁端部不应小于100mm,管道法兰外缘距管架或构架的支柱、建筑物墙壁的净距不应小于100mm,见图2.3-1和图2.3-2。
e5cfba2a8d9c295a2f2f047286c371ef.png
2.4并排管道上安装带手轮的阀门时,管道间距除考虑法兰大小及其净距外,还应考虑两手轮间的净距不应小于100mm。2.5管道上装有外形尺寸较大的管件、小型设备、仪表测量元件或有侧向位移的管道,应加大管道间的净距。2.6管沟内管道间距应比架空敷设时适当加大,其净距不应小于80mm,法兰外缘与相邻管道的净距不应小于50mm。表2.2-1无法兰无隔热居管道间距mm
72b8c5b17bb483f77fa302199af52b88.jpg
表2.2-2管道间距(有法兰大管道/无法兰小管道)mm
a853dcef45752fc954a2100e7d88e6c4.png
注:①当管道有隔热层时,上述管道间距应加上隔热层厚度。②有侧向位移的管道或有其他要求时,应按管道净距要求再加相应增量。表2.2-3管道间距(有法兰小管道/无法兰大管道)mm
b08228cca81847451e8b1cf2543097c0.png
注:①当管道有隔热层时,上述管道间距应加上隔热层厚度。②有侧向位移的管道或有其它要求时,应按管道净距要求再加相应增量。
声明文章来源于网络仅供参考,本平台对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息及涉及作品版权问题请及时联系我们删除,感谢支持!
更多动态,请关注土星人论坛论坛:www.tuxren.com,或者关注我们的微信、抖音、快手等平台:asmecn,小编微信号: ,也欢迎大家前来投稿。土星人论坛感谢您一直以来的支持, 谢谢!
欢迎关注土星人论坛长按二维码
3fbd22b8ece9317b08c7b58e1ccb92f6.png

c0c6f7b1b9d6249ac69802ad3314952a.jpg

f6c08270751372088579736e03fcda59.jpg

"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

评论2

yanyf1984Lv.5 发表于 2024-7-29 09:50:36 | 查看全部
感谢楼主无私分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

1580749709Lv.2 发表于 2024-7-29 10:19:02 | 查看全部

回复 支持 反对

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表