设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[行业] 蒸汽管道布管和疏水设置

115 0
阿斯米 发表于 2024-4-24 14:10:14 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
640
一、蒸汽管道配送系统应满足如下要求:1、确保从锅炉出来后尽量保证饱和蒸汽的干度;2、要正确布置3、要选择正确的管道口径;4、要保温;5、要合理布置膨胀节;6、蒸汽配送主管上要有足够的疏水点;7、用汽点能得到高品质的干饱和蒸汽;8、要满足“高压输送、低压使用”的原则,设置减压站;9、要避免水锤;二、蒸汽管道布管规则:1、从锅炉出来后的蒸汽管道应略微向下倾斜,在尽可能的情况下,要保证倾斜度1:100~200,该坡度将确保冷凝水在重力和蒸汽流动的作用下流向排放点,当然排放点一定要设置合理的疏水阀。
640
2.长距离管道布置:所有低点和每隔30-50米要安装一个疏水阀。
640

3.蒸汽管道向上布置。

640

4.应采用偏心变径,而不应该用同心变径,会产生水锤。

640

5.从主管道上取汽,应该从主管顶部接分支管,这样可以得到最干燥的蒸汽;若从底部取汽,冷凝水和杂质全部跟随蒸汽往下游输送,影响设备有效运行。

640
640
640

6.垂直安装的蒸汽管道应该比水平安装的口径选大一点,因为垂直管的蒸汽流速会加快。

7.过滤器Y型尽量与管道处于同一水平面上,即侧装;Y型若在下部,会造成水锤。(下图:不建议)

一般来说,在每个疏水阀、流量计、减压阀、调节阀和关健设备之前要安装与管道同径的过滤器。

640

8、排除空气和不凝性气体,末端要加装排空阀。

9、 应在任何关键的用汽设备前和减压阀前,应该安装汽水分离器,以便使用干燥的蒸汽。

三、疏水点设置

1、 蒸汽管道应每隔30~50 m布置一个疏水点;

2、 在任何的管道低处也应布置疏水点;

3、 在主管和分支管末端应布置疏水点;

4、 在减压阀或气动控制阀前3米以内应布置疏水点。

5、 布置疏水管道时,应在蒸汽主管下方设置一个大口径的集水槽以收集冷凝水。

640

相对于蒸汽主管尺寸,推荐集水槽尺寸如下


主管直径 D
集水槽直径 d1
集水槽深 d2
≤ 100 mm
d1 = D
至少 d2 = 100 mm
125 ~200 mm
d1 =100 mm
至少 d2 = 150 mm
≥ 250 mm
d1 ≥ D / 2
至少 d2 = D
声明
文章来源于网络仅供参考,本平台对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息及涉及作品版权问题请及时联系我们删除,感谢支持!
更多动态,请关注我们官方网站:www.tuxren.com,或者关注我们的微信、抖音、快手等平台:asmecn,小编微信号: ,也欢迎大家前来投稿。
土星人论坛感谢您一直以来的支持, 谢谢!

欢迎关注土星人论坛
长按二维码
640 640 640

"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表