设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[行业] 管道流速常用值参考

774 1
阿斯米 发表于 2023-8-29 08:41:22 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

e20709bfea479a7972470eb5c983cfbb.gif

2f439bc5028c3dcd6764598a6291ce12.jpg
1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003
3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。。表3.6.9  生活给水管道的水流速度公称直径(mm)15~2025~4050~70≥80水流速度(m/s)≤1.0≤1.2≤1.5≤1.85.5.8热水管道的流速,宜按表5.5.8选用。(饮用水流速也是参考5.5.8规定。)表5.5.8  水管道的流速公称直径(mm)15-2025-40≥50流速(m/s)≤0.8≤1.0≤1.2以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内:生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s;消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。
2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92第7.3.14条 工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。
3.自动喷水灭火系统给水管流速:摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—20019. 2 管道水力计算9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的:我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。
4. 给水水泵房:1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第8.6.2条第2点:2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;2. 给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB50013-2006》:6.3.1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值;1 吸水管直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;直径在250~1000mm时,为1.2~1.6m/s;直径大于1000mm时,为1.5~2.0m/s。2 出水管:直径小于250mm时,为1.5~2.0m/s。直径在250~1000mm时,为2.0~2.5m/s;直径大于1000mm时,为2.0~3.0m/s。
5. 排水水泵房:排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-20065.4.4水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5m/s。出水管流速宜为0.8~2.5m/s。
6. 排水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006(采用重力自流时)4.2.5排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:
1 金属管道为10.0 m/s。
2 非金属管道为5.0 m/s 。(采用压力流时)4.2.9排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0 m/s。4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:1 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。
2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。
3 明渠为0.4m/s。7.排水明渠流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006。4.2.6 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:
1 当水流深度为0.4~1.Om时,宜按表4.2.6的规定取值。
2 当水流深度在0.4~1.Om范围以外时,表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:h<O.4m0.85;1.O<h<2.Om1.25;h≥2.Om1.40。
注:h为水流深度。
经济流速:经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。介质为水时 用于一般给水:主压力管道 流速:2至3m/s低压管道 0.1至1m/s工业用水:离心泵压力管 3至4m/s离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5 m。给水总管 1.5至3m/s,排水管 0.5至1m/s冷水管 1.5至2.5m/s平均经济流速:管材的选择一般采用经济流速法,根据不同管材确定适宜流速和管径。经济流速受管材价格、使用年限和系统的施工费用及动力价格等因素的影响较大。若管材价格低、动力价格高时,经济流速选小值,反之则选取大值。下表摘自教科书《给水工程》:管径(mm)平均经济流速(m/s)D=100~4000.6~0.9D≥4000.9~1.4一般大管径可取较大的平均经济流速,小管径可取较小的平均经济流速。以下摘自网络:根据流量、流速与管径之间关系公式得知,当管道流量不变时,如选择管径较大时,流速则减小,此时水在管道内的流动阻力也会减少。流速低水头损失小,选择水泵扬程较低。可节省初投资及运行费用。相反,如选择管径较小,流量不变时会加大水在管道内的阻力,此时需提高水泵的扬程而加大运行成本。为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在允许范围内选择一最佳给水流速,这一最佳给水流速称为经济流速。管内水的阻力实际上受着管道材质、流速、水量、管径、输送长度、管道上各种管件、阀门、安装的高程等多种因素影响。确定一个合理的经济流速是很困难的,所以人们通过多次试验及长期的实践,总结测定较为合理的经济流速作为选择使用,经济流速可参考表1一2。

ab8da83b769638e0e2a8ad582c254eed.png
管道内流速常用值:流体种类应用场合管道种类平均流速备注水一般给水主压力管道2-3
低压管道0.5-1
泵进口
0.5-2.0
泵出口
1.0-3.0
工业用水离心泵压力管3-4
离心泵吸水管DN2501-2
DN2501.5-2.5
往复泵压力管1.5-2
往复泵吸水管<1
给水总管1.5-3
排水管0.5-1.0
冷却冷水管1.5-2.5
热水管1-1.5
凝结凝结水泵吸水管0.5-1
凝结水泵出水管1-2
自流凝结水管0.1-0.3
气体低压
10-20
高压
8-1520-30MPa排气烟道2-7
压缩空气压气机压气机进气管-10
压气机输气管-20
一般情况DN<50<8
DN>70<15
饱和蒸汽锅炉、汽轮机DN<10015-30
DN=100-20025-35
DN>20030-40
过热蒸汽锅炉、汽轮机DN<10020-40
DN=100-20030-50
DN>20040-60

更多动态,请关注我们官方网站:www.tuxren.com,或者关注我们的微信、抖音、快手等平台:asmecn,小编微信号: ,也欢迎大家前来投稿。
土星人论坛感谢您一直以来的支持, 谢谢!
欢迎关注土星人论坛长按二维码
c0c909c5f99113438c0c1f2e5121be14.png

a35d64cbf3a46f3fc1d5c9182ebd5ebb.jpg

ae3ead2fa471ffff43f93df5385d4bdd.jpg






"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

评论1

lishouguo_lsgLv.5 发表于 2023-8-29 09:05:26 | 查看全部
非常感谢楼主的分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表