      对于一般工程,除检查焊工是否持有有效上岗证,接桩材料有质保书外,一般采用简单的目测方法检查,焊缝应饱满、无夹渣、气孔、裂纹、电弧擦伤等现象,上下接头应对齐,无孔隙。
         对于重要工程接头焊接的检查,国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002新规范)第5.2.3条规定:压桩过程中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度、重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。施工中检查压力目的在于检查压桩是否正常。
2d964c6697d13ec36fd5b83ad2667f46.jpg

        行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)7.3.3条规定:采用焊接接桩除应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 下节桩段的桩头宜高出地面0.5m;
2 下节桩的桩头处宜设导向箍。接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm。接桩就位纠偏时,不得采用大锤横向敲打;
3 桩对接前,上下端板表面应采用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽;4 焊接宜在桩四周对称地进行,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊;焊接层数不得少于2层,第一层焊完后必须把焊渣清理干净,方可进行第二层(的)施焊,焊缝应连续、饱满;
5 焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min;严禁采用水冷却或焊好即施打;
6 雨天焊接时,应采取可靠的防雨措施;
7 焊接接头的质量检查,对于同一工程探伤抽样检验不得少于3个接头。更多动态,请关注我们官方网站:www.tuxren.com,或者关注我们的微信平台:asmecn,小编微信号: ,也欢迎大家前来投稿。