设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
12下一页
返回列表 发布新帖

[搞笑] 配管安装貌似问题多多

1892 18
Red-Bean 发表于 2015-1-2 15:07:37 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
希望大家多谈自己的看法。
这是在一个油田中转站的泵房里发现的,虽不是化工装置,但也不能差这么多啊!.............

095428tl4zo2791oz19rj4.jpg.thumb.jpg


"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

评论18

viosLv.3 发表于 2015-1-2 15:27:02 | 查看全部
谢谢分析,感谢楼主
孙俪Lv.6 发表于 2015-1-2 15:31:59 | 查看全部
1.止回阀安装倒了。
2.止回阀应该在阀门的前面。
3.泵入口的大小头应该用偏心大小头,且应该是底平。
4.入口的就地压力表也怪怪。
不知道说的是否正确,请赐教!!!
还没有人打赏,支持一下
lyyifengLv.16 发表于 2015-1-2 19:05:59 | 查看全部
还有铁丝
1.泵入口管道从上到下水平进料是选用底平异径管;
2.进口管道Y型过滤器滤芯朝下,并且留够抽芯所需空间;
3.压力表应装在出口管道上;
4.进口管道靠近泵入口处增加放净阀门,去掉入口放气阀;
5.由于设备管口与泵入口管道直连过近,建议在泵入口处增加减震喉及入口管道支架。
还没有人打赏,支持一下
3088Lv.6 发表于 2015-1-2 21:33:05 | 查看全部
进口管道Y型过滤器滤芯朝下,怎么能朝上?
还没有人打赏,支持一下
1csssLv.6 发表于 2015-1-3 00:06:40 | 查看全部
希望大家多谈自己的看法
还没有人打赏,支持一下
87737352Lv.6 发表于 2015-1-3 00:31:19 | 查看全部
估计干活者或者指挥者不懂配管。
还没有人打赏,支持一下
fgh222Lv.6 发表于 2015-1-3 00:52:09 | 查看全部
有见识,但正确吗?首先得搞清楚是什么装置
还没有人打赏,支持一下
隐者无敌Lv.10 发表于 2015-1-3 08:02:32 | 查看全部
我们项目的泵入口都是顶平!
还没有人打赏,支持一下
pby1209 发表于 2015-1-3 08:40:02 | 查看全部
1 一般类似装置都会有管路图,安装图等,以及现场安装指导文件;2 安装过程中也会有多个组现场检查等;
不知道这个是啥情况,如果楼上2位说的正确的话

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表