小编最近看到这样一篇帖子: 电工师傅在查看设备时,偶然间看到了这样一张图片。心中不禁产生疑惑。它究竟是画蛇添足的多余之物,还是锦上添花的精妙设计?这个问题一直困扰着电工师傅,让他感到十分困惑。 为了解开这个谜团,电工师傅决定请教各位电工同行,他们凭借丰富的经验和专业知识,或许能够给出准确的答案。让我们一起来看看电工同行对这根线的讨论吧!
电友讨论群
电工A: 若是该电路在易燃易爆场所穿钢管保护后用跨桥连接是正确的,地下一定在建设施工时有正规的接地装置,其接地电阻一定<10Ω或16Ω以下,这个连接线主要考虑的是保护接地及防雷.′防静电.确保消防及人身和设备财产安全.。点个赞!说是画蛇添足的同行们,可以再好好认真学习学习有关防雷防静电如何安全可靠接地方面的基础理论及国家电力规范的要求。
电工B:
这个是保证各个连接槽管都能可靠接地用的,毕竟任何槽管都可能在安装时候存在不能保证连接的可能性,加上有可能施加的防锈涂料和别的不能可靠接触的情况,还有就是拆装管槽检修安装内部线束时候即使管槽分离,万一有一端漏电也不会电到操作人员,因此必须有这条跨接的地线。再加上前面有兄台提及,也要考虑各管槽漏电时候接触面打火的问题,有这条跨接的地线就能有效。 电工C:
必须是锦上添花!不需要加地线!JDG管连接套管有紧定螺钉,拧紧时把紧定螺钉的螺钉头拧断说明就拧紧了,符合导电要求,查规范。
电工D: 主要是为了保所连接的金属线管之间连接的可靠性!从而使整个金属线管最终与大地真正的相接!去干扰保安全。 电工E
必要的,这个连接活接是非紧固件,和铁线管有间隙的,一旦某处线路漏电并传到到金属铁管上,如果没有跨接,比如会发生放电现象,会有微小电弧产生,而这铁线管本来就是用在易燃易爆场合,有电弧很容易发生易燃易爆。这个是必然要的。