不同的绝缘设备,在相同电压下,其总电流随时间下降的曲线不同。即使对同一设备,当绝缘受潮或有缺陷时,其总电流曲线也要发生变化。当绝缘受潮或有缺陷时,电流的吸收现象不明显,总电流随时间下降较缓慢。如图 2−2所示,在相同时间内电流的比值就不一样,由图2-2(a)中的 i15/i60大于图2-2(b)的 i15/i60即可说明。因此,对同一绝缘设备,根据 i15/i60的变化就可以初步判断绝缘的状况。通常以绝缘电阻的比值表示,即
d88cd3a08acc3c14045f944de6baa6a8.png
图2-2式中 、i15、R15 --加压15s时的电流和相应的绝缘电阻;i60、R60--加压 60s 时的电流和相应的绝缘电阻;K1 --吸收比。
b79af586add2392bdb459bbfc0b9ff64.png
一般将 60s 和15s时绝缘电阻的比值 R60/R15, 称为吸收比。测量这一比值的试验叫做吸收比试验。绝缘受潮时 K1下降,K1的最小值为1。变压器绝缘要求 K1值大于1.3。吸收比试验与温度及湿度有关,必要时可按下式进行温度换算。
0efafce7227036aaa0761078777bfb26.png
对于吸收过程较长的大容量设备,如变压器、发电机、电缆等,有时用 R60/R15 吸收比值尚不足以反映绝缘介质的电流吸收全过程。为了更好地判断绝缘是否受潮,可采用较长时间的绝缘电阻比值进行衡量,称为绝缘的极化指数,表示为K2=R10min/R1min式中K2——极化指数;R10min ——加压10min时测的绝缘电阻;R1min ——加压1min时测的绝缘电阻。极化指数测量加压时间较长,测定的电介质吸收比率与温度无关,变压器极化指数K, 一般应大于1.5,绝缘较好时其值可达到 3∼4。