设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[设计] 安全阀安全隐患

69 5
TCDLB 发表于 2025-2-17 08:08:19 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
安全阀安全隐患
一、应该设置安全阀,但未设置安全阀的情况
1,隐患描述:
根据《HG/T 20570.2-1995 安全阀的设置和选用》及《石油化工企业设计防火标准(2018版)(GB 50160-2008)》的相关规定,某些超压部位和设备应设置安全阀,但实际未设置。
2,整改依据:
严格按照上述标准条款,对需要设置安全阀的部位和设备进行排查,确保安全阀的设置符合规定,避免因未设置安全阀而导致的超压事故。
二、安全阀设定压力不符合要求
1,隐患描述:
安全阀的开启压力(定压)不符合设备的设计压力要求。
2,整改依据:根据《石油化工企业设计防火标准(2018版)(GB 50160-2008)》第5.5.2条,调整安全阀的开启压力至符合设备设计压力的要求,确保安全阀在设备超压时能够及时起跳,保护设备安全。
三、安全阀出口排放不符合要求
1,隐患描述:
安全阀排放管口的朝向、高度或连接管、管件的截面积不符合规定。
2,整改依据:
按照《移动式压力容器安全技术监察规程》、《石油化工金属管道布置设计规范》及《石油化工企业设计防火标准(2018版)(GB 50160-2008)》的相关规定,对安全阀排放管口进行整改,确保其朝向、高度及连接管、管件的截面积符合要求,避免对人员和周围环境造成危害。
四、安全阀入口、出口管线口径不足
1,隐患描述:
安全阀的进出口管道直径小于安全阀的进出口直径。
2,整改依据:
根据《安全阀安全技术监察规程》及《安全阀设置选用》的相关规定,对安全阀的进出口管道进行整改,确保其直径不小于安全阀的进出口直径,以保证安全阀的正常工作和泄放能力。
五、安全阀未使用全密封安全阀
1,隐患描述:
在排放有毒或可燃介质时,未选用封闭式安全阀。
2,整改依据:
按照《安全阀安全技术监察规程》(TSGZF001-2006)第B5.1条,对排放有毒或可燃介质的安全阀进行更换,确保选用封闭式安全阀,防止介质泄漏对环境和人员造成危害。
六、安全阀放空管线无固定
1,隐患描述:
安全阀的出口管道未设置支架支撑。
2,整改依据:
根据《安全阀的设置和选用》(HG/T20570.2一1995)第14.0.2条,对安全阀的出口管道设置支架支撑,确保其稳定性,避免因管道振动或自重等原因导致的安全隐患。
七、安全阀安装位置不合适
1,隐患描述:
安全阀的安装位置不便于检修和调节,或未垂直安装。
2,整改依据:
按照《安全阀的设置选用》HG/T20570.2-95及《石油化工金属管道布置设计规范》(SH 3012-2011)的相关规定,对安全阀的安装位置进行调整,确保其便于检修和调节,并垂直安装,以保证安全阀的正常工作和检修便利性。





"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

评论5

saintcaptainLv.5 发表于 2025-2-17 09:00:37 | 查看全部
安全阀隐患  
回复 支持 反对

使用道具 举报

kyzydw001Lv.5 发表于 2025-2-20 11:02:27 | 查看全部
安全阀安全隐患
回复 支持 反对

使用道具 举报

青衫客Lv.5 发表于 2025-2-21 08:20:10 | 查看全部
感谢分享好资料!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

nufratsLv.7 发表于 2025-2-25 09:30:43 | 查看全部
安全阀安全隐患......
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

3088Lv.6 发表于 2025-2-26 17:53:29 | 查看全部
安全阀安全隐患
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖QQ客服返回顶部