马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
一、ANSI / ASME B31.3对输送流体的分类 美国国家标准ASME压力管道规范ANSI / ASME B31.3(以下简称 B31.3)根据被输送流体的性质和泄漏时造成的后果,将化工厂和炼油厂管道输送的流体分为D 类、M类和性质介于二者之间的第三类流体。
D类流体不易燃、无毒,并且在操作条件下对人类肌体无害;设计压力不超过150lbf/in2(1.05MPa);设设计温度在-20ºF(-29℃)至366ºF(186℃)之间。M类流体有剧毒,在输送过程中如有少量泄漏到环境中,被人吸入或接触人体时能造成严重的和难以治疗的伤害,即使迅速采取措施也无法挽救。流体类别确定后即可按ANSI / ASME B31.3的有关章节具体要求对该流体的管道进行设计、施工和检验。
二、中石化对压力管道的类别划分 1 中国石化关于《压力管道设计资格类别级别认可和安装单资格实施细则》,对压力管道的类别划分如下表所示。 压力管道的类别 | | | | 1、有毒、可燃、易爆气体,设计压力p>1.6MPa | 2、有毒、可燃、易爆气体①,输送距离≥200km且DN≥300mm | | | 1、有毒、可燃、易爆气体,设计压力p≤1.6MPa | | | | | | | | | | | 2、甲、乙类可燃气体或甲类液体③,且设计压力p≥4.0MPa | 3、可燃流体、有毒流体设计压力p≥4.0MPa且设计温度T≥400℃ | | | 1、甲、乙类可燃气体或甲类液体,且设计压力p<4.0MPa | 2、可燃流体、有毒流体p<4.0MPa、T≥400℃ | 3、非可燃流体、有毒流体p<10.0MPa且T≥400℃ | |
注: ①输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离。 ②GB 5044《职业性接触毒物危害程度分级》规定的。 ③GB 50160《石油化工企业设计防火规范》规定的。 2 、SH 3059对管道的分级如下表。 SH 3059——2001《石油化工管道设计器材选用通则》管道分级 | | | | 2、毒性程度为高度危害介质的丙烯腈、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道; | | | | 2、毒性程度为高度危害介质管道(丙烯腈、光气、二硫化碳、氟化氢介质除外) | 3、甲类、乙类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类、乙A类可燃液体介质管道 | | | | | | | 设计压力小于10.0MPa且设计温度高于或等于-29℃的无毒、非可燃介质管道 |
注:
①毒性程度是根据《职业性接触毒物危害程度分级》(GB 5044)划分的。极度危害属于Ⅰ级,车间空气中有害物质最高容许浓度<0.1mg/m3;高度危害属于Ⅱ级,最高容许浓度0.1mg/m3。极度危害的介质如苯、氯乙烯、氯甲醚、氰化物等;高度危害的介质如二硫化碳、氯、丙烯腈、硫化氢、甲醛、氟化氢、一氢化碳等。详见GB 5044。
②甲类、乙类可燃气体是根据《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160)中可燃气体的火灾危险性分类划分的。甲类系指可燃气体与空气混合物和爆炸下限<10%(体);乙类是≥10%(体)。甲类可燃气体如乙炔、环氧乙烷、氢气合成气、硫化氢、乙烯、丙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等。详见GB 50160。③可燃气体、液化烃、可燃液体的火灾危险性分类是根据GB 50160确定的,如下表。 | | | | | | | 15℃时的蒸气压力>0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
④混合物料应以其主导物料作为分级依据。 ⑤当操作温度超过其闪点的乙类液体,应视为甲B类液体;当操作温度超过其闪点的丙类液体,应视为乙A类液体。此文章转发自公众号:阿斯米。
|