设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[行业] 压力表弯

581 1
阿斯米 发表于 2023-9-27 08:32:31 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

e20709bfea479a7972470eb5c983cfbb.gif
压力表连在管道上时,压力表与管道连接之间要加一个弯。这是为什么呢?这有什么作用呢?让我们一起来看看吧!                                                                              

4651197f5e178cad863fc0f8201d9eeb.jpg

这个连接压力表和管道的东西就是压力表弯(也可简称表弯),正式名字就叫缓冲管。用来连接压力表与压力表测量的设备或管道之间的配件,用来缓冲被测量介质对压力表弹簧管的瞬时冲击,能很好的保护数显表的机械结构或者压力传感器不受损害,延长使用寿命。
管子很多种材质的,测量不同的介质需要选择不同材质的缓冲管,才能保证测量准确,保障测量系统的正常运行。
这个弯管学名就叫冷凝管或虹吸管,按照《HG/T20581-2012》版HK03压力/压差测量仪表管路连接图册说明6.4安装说明中介绍“对于蒸汽和其他可冷凝热气体,以及当介质温度超过60℃时,就地安装的压力表应选用带冷凝管(或虹吸管)的安装图,其目的就是钝化气体介质,以防损坏仪表。
当然《SH/T3104》仪表安装设计规范也有类似说明。

8c7f50ed41d2f787250f3ec2ab1dc1eb.png

压力表弯的形式有两种:一种是环形弯,另一种是U形弯


加压力表弯的目的是: 保护表内部传动机构免受介质温度、介质腐蚀性的损害。通常如果介质有一定的腐蚀性必须加设压力表弯,介质的温度大于60℃时,必须加设压力表弯。如压力表安装在洁净的生活饮用水系统上,就无须加设。
还有降低震动及冲击的作用,对温度较高介质也起到一定散热作用,以保护压力表及降低压力表温度影响误差。而部分压力表接头孔口处的阻尼螺钉,是通过减小流通面积的方式起到节流缓冲效果的 , 主要是对介质压力脉冲有用。
更多动态,请关注我们官方网站:www.tuxren.com,或者关注我们的微信、抖音、快手等平台:asmecn,小编微信号: ,也欢迎大家前来投稿。
土星人论坛感谢您一直以来的支持, 谢谢!
欢迎关注土星人论坛长按二维码
c0c909c5f99113438c0c1f2e5121be14.png

a35d64cbf3a46f3fc1d5c9182ebd5ebb.jpg

ae3ead2fa471ffff43f93df5385d4bdd.jpg


"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

评论1

magic_xljLv.3 发表于 2023-9-27 08:42:42 | 查看全部
前排学习!前排学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表