设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[行业] 调节阀内漏原因分析及解决方法

488 2
阿斯米 发表于 2023-5-5 08:52:51 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
3ce41bf3785aeb8e2097c9fdb1674de4.gif

阀门在使用过程中往往会出现一些让人困扰的问题,比如说阀门关不严、关不紧,那该怎么办呢?调节阀作为结构相对来说较为复杂的阀门种类,内漏原因较多,今天介绍调节阀七种内漏原因分析及解决方案。
1执行机构零位设定不准确,没有达到阀门的全关位。
调整办法:
1)手动把阀关死(必须确认已经完全关闭);
2)再用力手动关阀,以稍微用力气拧不动为准;
3)再往回拧(开阀方向)半圈;
4)然后调节限位.

2执行机构的推力不够大
阀门是向下推关闭型式,执行机构的推力不够大,在没有压力的时候调试很容易就达到全关位,而有下推力时,不能克服液体向上的推力,所以关不到位。
解决办法:更换大推力的执行机构,或改为平衡型阀芯以减小介质不平衡力。

3电动调节阀制造质量引起的内漏
阀门制造厂家在生产过程中对阀门材质、加工工艺、装配工艺等控制不严,致使密封面研磨不合格、对麻点、沙眼等缺陷的产品没有彻底剔除,造成了电动调节阀内漏。
解决办法:重新加工密封面。

4电动调节阀控制部分影响阀门的内漏电动调节阀的传统控制方式是通过阀门限位开关、过力矩开关等机械的控制方式,由于这些控制元件受环境温度、压力、湿度的影响,造成阀门定位失准,弹簧疲劳、热膨胀系数不均匀等客观因素,造成电动调节阀的内漏。
解决办法:重新调整限位。

5电动调节阀调试问题引起的内漏受加工、装配工艺的影响,电动调节阀普遍存在手动关严后电动打不开的现象。如通过上下限位开关的动作位置把电动调节阀的行程调整小一些,则出现电动调节阀关不严或者阀门开不展的不理想状态;把电动调节阀的行程调整大一些,则引起过力矩开关保护动作;如果将过力矩开关的动作值调整的大一些,则出现撞坏减速传动机构或者撞坏阀门,甚至将电机烧毁的事故。为了解决这一问题,通常,电动调节阀调试时手动将电动调节阀摇到底,再往开方向摇一圈,定电动门的下限位开关位置,然后将电动调节阀开到全开位置定上限开关位置,这样电动调节阀就不会出现手动关严后电动打不开的现象,才能使电动门开、关操作自如,但无形中就引起了电动门内漏。即使电动调节阀调整的比较理想,由于限位开关的动作位置是相对固定的,阀门控制的介质在运行中对阀门的不断冲刷、磨损,也会造成阀门关闭不严而引起的内漏现象。
解决办法:重新调整限位。

6选型错误造成阀门的空化腐蚀引起电动调节阀的内漏空化与压差有关,当阀门的实际压差△P大于产生空化的临界压差△Pc,就产生空化,空化过程中气泡破裂时释放出巨大的能量,对阀座、阀芯等节流元件产生巨大的破坏作用,一般的阀门在空化条件下运行三个月甚至更短时间,即阀门遭受到严重的空化腐蚀,致使阀座泄漏量高可达额定流量的30%以上,这是无法弥补的,因此,不同用途的电动阀门都有不同的具体技术要求,要按照系统工艺流程来合理选择电动调节阀至关重要。
解决办法:进行工艺改进,选用多级降压或套筒调节阀。

7介质的冲刷、电动调节阀老化引起的内漏电动调节阀调整好后经过一定时间的运行,由于阀门的气蚀和介质的冲刷、阀芯与阀座产生磨损、内部部件老化等原因,则会出现电动调节阀行程偏大、电动调节阀关不严的现象,造成电动调节阀泄漏量变大,随着时间的推移,电动调节阀内漏现象会越来越严重。
解决办法:重新调整执行器,并定期进行维护、校正即可。

更多动态,请关注我们官方网站:www.tuxren.com,或者关注我们的微信平台:asmecn,小编微信号: ,也欢迎大家前来投稿。
土星人论坛感谢您一直以来的支持, 谢谢!
欢迎关注土星人论坛微信公众号:长按二维码
c0c909c5f99113438c0c1f2e5121be14.png



"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

评论2

xhqianLv.7 发表于 2023-5-5 09:38:42 | 查看全部

非常感謝你的分享..
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

ll332499Lv.2 发表于 2023-8-12 14:34:42 | 查看全部
感謝你的分享.学习了