马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
最小流量阀,也称自动再循环阀,是一种安装在给水泵出口的泵保护阀,用于防止给水泵在低于负荷运行时,由于过热、严重噪声、不稳定和气蚀而引起的损坏。只要给水泵的流量低于一定数值,阀的旁路回流口就会自动地打开,以此来保证液给水泵所必需的最小流量。
一、工作原理
最小流量阀是连接在泵的出口位置,和止回阀一样,靠介质的推力打开阀瓣,在主通道压力不变的情况下,主通道的流量不同,阀瓣的开度不同,主阀瓣将确定在某一个位置上,主路的阀瓣通过一个杠杆,将主阀瓣的动作传递给旁路,来实现旁路的开关状态。
二、工作过程
当主阀瓣打开时,阀瓣带动杠杆动作,杠杆力使旁路关闭。当主通道的流量减小,打不开主阀瓣时,主阀瓣会回到密封位置,使主通道关闭,阀瓣再一次带动杠杆动作,旁路打开,水从旁路流向除氧器,在压力的作用下,水流到泵的进口,进行再循环动作,从而起到保护泵的作用,见下图。 图1:主阀关闭,旁路打开状态 | 图2:主阀打开,旁路关闭状态 | | |
三、优点
最小流量阀(也称自动控制阀、自动再循环阀、自动回流阀),是多种功能集于一体的阀门。
具有以下显著优势 :
1、 最小流量阀为自力式控制阀,杠杆的作用,会自动根据流量调整旁路开度(系统的流量调节),完全机械结构, 依靠流量控制阀门,不需要额外的能源。
2、 旁路流量可调节控制,阀门整体运行具有高经济性。
3、 主通道和旁路均带有止回阀的作用。
4、 三通T型结构,适宜于再循环管线。
5、 旁路不需要连续的流量,减少耗能。
6、 多功能集于一体,减少设计工作量。
7、 在前期产品采购、安装调式、以及后期的维护方面,具有显著的成本优势,减少安装和维护成本,总体费用比传统的控制阀系统低。
8、 降低故障发生的可能性,将高速流体造成故障的可能性减到最小,没有气蚀问题和电气接线费用。
9、 低流量工况下仍然可以保证泵的稳定工作。
10、 泵的保护仅仅只需一个阀,不需其它额外的组件,因不受故障影响,主通道与旁路成为一个整体,几乎免维护。
四、安装 最小流量阀安装在泵的出口,应尽可能地安装在被保 护的离心泵附近,泵的出口与阀的入口之间的距离,应不 超过 1.5米,以防止由液体的脉动引起的低频水击。流通方向由下至上。优先考虑垂直安装,也可水平安装。 五、维护、保养、和使用注意事项
1、阀门应存放在干燥,通风的室内,阀门通道两端应堵塞。
2、长期存放的阀门应定期检查,清除污物。应特别注意密封面的清洁,防密封面的损坏。
3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
4、安装前应检查阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用清洁 布擦拭干净。
5、阀门使用后应定期检查,检查密封面、O 型圈。若损坏失效,应及时修理或更换。 声明文章来源于网络仅供参考,本平台对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息及涉及作品版权问题请及时联系我们删除,感谢支持!
更多动态,请关注我们官方网站: www.tuxren.com,或者关注我们的微信、抖音、快手等平台:asmecn,小编微信号: ,也欢迎大家前来投稿。 土星人论坛感谢您一直以来的支持, 谢谢!
欢迎关注土星人论坛 长按二维码
|