离心泵是输水中最常用的泵之一,泵房内的地坪标高取决于水泵的安装高度,正确地计算水泵的最大允许安装高度,使泵站既能安全供水,又能节省土建造价,具有很重要的意义。
为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下:

410ba48963d8b98e90cf399962fa9139.jpg

泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下:
80b49867eb12ffcf5510ac283a59a5e8.png
式中:[Hg]—泵的允许几何安装高度,m;(计算结果供设计时利用,实际安装高度需低于允许安装高度)
pe—吸水水面压力,Pa;(为吸水水面的大气压,海拔越高大气压越低)pv—饱和蒸汽压力,Pa;(与水温有关,水温越高,饱和蒸汽压力越高)ρ—流体的密度,kg/m3;g—重力加速度,9.81m/s2;[NPSHr]—水泵的允许汽蚀余量,m;(与水泵性能有关,由水泵厂家提供)hw—吸入管路中的水头损失,m。(与吸水管路设计有关,由设计人员确定)
由上式可知:海拔越高、水温越高、允许汽蚀余量越大、进水管路水头损失越大,允许几何安装高度越小。
不同海拔时的大气及对应的水头高度见下表:
3b57a14269a6d41f73677377542266ee.png

不同温度时水的饱和蒸汽压对应水头高度见下表:
813ea8a4d67c90a78df344ae7d20f290.png


e73473765ba86cf59d639a17882a3efc.gif

例:某品牌VISO125X100-315-55/2水泵汽蚀余量为[NPSHr]=3.29m,欲在海拔500m高度的地方工作,该地区夏季最高水温为40℃,若吸水管的水头损失为1m,则该泵在当地的运行几何安装高度[Hg]计算如下:

设:吸水水面压力为当地大气压,由表查得海拔500m处大气压头9.7m;水温40℃时,水的饱和蒸汽压头为0.752m;
计算得:[Hg]=9.7-0.752-3.29-1=4.658m