有关在焊缝的承插管的要求如同UW-14规定,说明如下:
(a)在焊缝上的所有的承插管都要有合乎 UG-37或or UG-39的补强;
(b)在B类及C类的焊缝上,单一开口插管的3倍距离之焊缝要经射线检查,开把疵完全去除就可以;
(c)若同时有多个开口,除了照(b)项的要求作射线检查外,还要合乎UG-53的要求,依UG37到UG42做补强;
(d)除非开口邻近焊缝依照(b)规定把暇疵弃除之外,在1-1/2" (38mm)或以下之钢板之开口边缘与A、B及C类焊缝之距离不得小於1/2" (13mm)。 |
|